Измерение сопротивления заземляющих устройств устанавливает совокупность операций и правил в соответствии с Правилами устройства электроустановок (ПУЭ) глава 1.8 п.1.8.36, Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) приложение 3 раздел 26, разработана согласно ГОСТ Р 8.563-96.
Испытание заземлителей зданий и сооружений производится с целью оценки их состояния, пригодности к эксплуатации после монтажа, реконструкции, капитального (текущего) ремонта и в процессе эксплуатации для обеспечения безопасности людей, защиты оборудования от повреждений и обеспечения эксплуатационных режимов работы электрооборудования.
Эксплуатационное измерение сопротивления заземляющих устройств (Рязань) проводятся:
- взрывоопасные помещения (зоны) - не реже 1 раза/ год.
- молниезащита 1, 2 категории - не реже 1 раза/ год перед грозовым сезоном.
- молниезащита 3 категории - не реже 1 раза/ 3 года перед грозовым сезоном.
- опоры воздушных линий электропередач до 1000В - после ремонта, не реже 1 раза/ 6 лет.
- опоры воздушных линий электропередач выше 1000В - после ремонта, не реже 1 раза/ 12 лет.
- помещения, особо опасные в отношении поражения людей электрическим током - не реже 1 раза/ год.
- открытые электроустановки - не реже 1 раза/ год.
- электроустановки, помещения (зоны), не входящих в перечисленное предыдущих пунктах - не реже 1 раза/ 3 года.
- после реконструкции, ремонта заземлителей.